2 PLC HABERLEŞTİRME
2 PLC HABERLEŞTİRME
1 adet Mc501 cpu ve bir adet Mc512 cpu birlikte kullanmak istiyorum bu yöntem ile çalıştırabilir miyim ?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Ahmet Erdem Kenet
- Mesajlar: 186
- Kayıt: 02 Ağu 2021 12:38
- İletişim:
Re: 2 PLC HABERLEŞTİRME
Merhaba,
Birlikte çalıştırmak istediğiniz yöntem tam olarak nedir? Örneğin; bu iki PLC aynı işlemi mi yapacak, örneğin bir PLC arızalandığında sistem kapanmadan diğeri üzerinden mi çalışacak?, yoksa bir PLC nin pulse çıkışları yeterli gelmediği için diğer PLC yi ekstra pulse çıkışı olarak mı kullanacaksınız?
Birlikte çalıştırmak istediğiniz yöntem tam olarak nedir? Örneğin; bu iki PLC aynı işlemi mi yapacak, örneğin bir PLC arızalandığında sistem kapanmadan diğeri üzerinden mi çalışacak?, yoksa bir PLC nin pulse çıkışları yeterli gelmediği için diğer PLC yi ekstra pulse çıkışı olarak mı kullanacaksınız?
Re: 2 PLC HABERLEŞTİRME
16 adet eksen olucak ve 4 adet de ETHERCATLİ SERVO OLUCAK bunları hepsini sekron bir şekilde çalıştırmak istiyorum iki plc de ayrı ayrı programlar olucak hmı üzerinden hangi progrom olucağını seçtireceğim
En son Teknik13 tarafından 06 May 2025 12:55 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
- Ahmet Erdem Kenet
- Mesajlar: 186
- Kayıt: 02 Ağu 2021 12:38
- İletişim:
Re: 2 PLC HABERLEŞTİRME
2 adet PLC gereği olmadan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. GR200 pulse çıkış uzak IO ethercat modülümüz mevcuttur. En az MC512 serisi bir PLC ile ethercat üzerinden bağlanarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin PLC nin pulse çıkışlarından 8 adet eksen, uzak IO modülünden ise 8 adet pulse çıkışı ile toplamda 16 eksen kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz uzak IO cihazdan 4 adet pulse ile kontrol sağlayıp 4 adet de ethercat cihaz kontrolü sağlayabilirsiniz.
İyi çalışmalar.
İyi çalışmalar.
Kimler çevrimiçi