Real veri tipi ve Register Data Entry Elementi Sorunu
-
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 20 Nis 2021 15:09
- İletişim:
Real veri tipi ve Register Data Entry Elementi Sorunu
Merhaba,
EEPROM'a kaydettiğim real tipindeki bir değişkeni, sistem açıldıktan sonra geçici bir değişkene yazdırıp oradan da ekrandaki numerical data elementinde göstermek istiyorum. Fakat ekran açıldığında hem eepromdaki hem de geçici haldeki real formatında olan taglarımı sıfırlıyor. Numerical data elementinin tüm sayı formatlarını denedim fakat olmuyor. Veri tipini tam sayı yaptığımda sıfırlama olayı olmuyor. Fakat real veri tipinde sayı girmem gerekiyor ve sorunu çözemedim. Lütfen acil yardım.
EEPROM'a kaydettiğim real tipindeki bir değişkeni, sistem açıldıktan sonra geçici bir değişkene yazdırıp oradan da ekrandaki numerical data elementinde göstermek istiyorum. Fakat ekran açıldığında hem eepromdaki hem de geçici haldeki real formatında olan taglarımı sıfırlıyor. Numerical data elementinin tüm sayı formatlarını denedim fakat olmuyor. Veri tipini tam sayı yaptığımda sıfırlama olayı olmuyor. Fakat real veri tipinde sayı girmem gerekiyor ve sorunu çözemedim. Lütfen acil yardım.
Re: Real veri tipi ve Register Data Entry Elementi Sorunu
Merhaba,
EEPROM'a kaydettiriyorum dediğiniz yer neresi? PLC mi? PLC ise ne tür bir işlem gerçekleştiriyorsunuz. (Örneğin kalıcı tip bir tag'a bir sayı yazdırmayı mı kast ediyorsunuz? vs.) Ekran ile PLC ne üzerinden haberleşiyor RS-485, RS-232, Ethernet vs.?Ekran ve PLC modeliniz nedir? Özetle durumu biraz daha kapsamlı şekilde açıklarsanız aynı durumu test edip bilgi verebilirim.
İyi çalışmalar.
EEPROM'a kaydettiriyorum dediğiniz yer neresi? PLC mi? PLC ise ne tür bir işlem gerçekleştiriyorsunuz. (Örneğin kalıcı tip bir tag'a bir sayı yazdırmayı mı kast ediyorsunuz? vs.) Ekran ile PLC ne üzerinden haberleşiyor RS-485, RS-232, Ethernet vs.?Ekran ve PLC modeliniz nedir? Özetle durumu biraz daha kapsamlı şekilde açıklarsanız aynı durumu test edip bilgi verebilirim.
İyi çalışmalar.
-
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 20 Nis 2021 15:09
- İletişim:
Re: Real veri tipi ve Register Data Entry Elementi Sorunu
Öncelikler ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.
PLC bağlamadan, sadece HMI üzerinden işlemleri yapıyorum. HMI içine kalıcı tag oluşturup değeri kaydediyorum. Daha sonra, kalıcı tagdaki veriyi geçici bir başka taga atıyorum. Buraya kadar sorun yok. Data windowdan da görüyorum sorun yok. Ama kalıcı tag veya geçici tagdaki (Sadece real tipte sıkıntı var) değeri numerical data elemntinde göstermek istediğimde tag değeri sıfırlanıyor. Sorunum bu. Numerical data elementinde sorun olduğu açık. Basit bir diyagram hazırlayıp paylaşacağım.
PLC bağlamadan, sadece HMI üzerinden işlemleri yapıyorum. HMI içine kalıcı tag oluşturup değeri kaydediyorum. Daha sonra, kalıcı tagdaki veriyi geçici bir başka taga atıyorum. Buraya kadar sorun yok. Data windowdan da görüyorum sorun yok. Ama kalıcı tag veya geçici tagdaki (Sadece real tipte sıkıntı var) değeri numerical data elemntinde göstermek istediğimde tag değeri sıfırlanıyor. Sorunum bu. Numerical data elementinde sorun olduğu açık. Basit bir diyagram hazırlayıp paylaşacağım.
-
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 20 Nis 2021 15:09
- İletişim:
Re: Real veri tipi ve Register Data Entry Elementi Sorunu
Link
Test programına linkten ulaşabilirsiniz.
İlk önce "momentary bit" butonuna basarak kalıcı tagdaki (b) değeri geçici taga (a) aktarıyorsunuz. Daha sonra "goto screen" elementi ile ikinci ekrana geçiş yapıyorsunuz ve ikinci ekrandaki "Register Data Entry" elementinde (bu elementin tagı "a" dır, yani geçici tag) değeri görmeniz gerekiyor. Fakat geçiş yapılınca tag (a) sıfırlanıyor.
Test programının kendi programımdan tek farkı; ekranları "goto screen" elementi ile değil bloklarla değiştiriyor olmam.
Ayrıca "Register Data Entry" elementinin tagını kalıcı tag olarak seçmeniz durumunda, ekran geçişinde onu da sıfırlıyor. (Denendi)
Test programına linkten ulaşabilirsiniz.
İlk önce "momentary bit" butonuna basarak kalıcı tagdaki (b) değeri geçici taga (a) aktarıyorsunuz. Daha sonra "goto screen" elementi ile ikinci ekrana geçiş yapıyorsunuz ve ikinci ekrandaki "Register Data Entry" elementinde (bu elementin tagı "a" dır, yani geçici tag) değeri görmeniz gerekiyor. Fakat geçiş yapılınca tag (a) sıfırlanıyor.
Test programının kendi programımdan tek farkı; ekranları "goto screen" elementi ile değil bloklarla değiştiriyor olmam.
Ayrıca "Register Data Entry" elementinin tagını kalıcı tag olarak seçmeniz durumunda, ekran geçişinde onu da sıfırlıyor. (Denendi)
En son dogukantuncr tarafından 18 May 2021 03:16 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.
Re: Real veri tipi ve Register Data Entry Elementi Sorunu
Bahsettiğiniz durumlarla karşılaşmadım. Test videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
FlexiSoft 6 Nisan 2021 sürümünü kullanmaktayım. Bu linkten indirebilirsiniz
FlexiSoft 6 Nisan 2021 sürümünü kullanmaktayım. Bu linkten indirebilirsiniz
-
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 20 Nis 2021 15:09
- İletişim:
Re: Real veri tipi ve Register Data Entry Elementi Sorunu
O zaman sorun simülasyonda. Ekrana atıp denediğimde çalıştı, fakat simülasyonda çalışmıyor. Sorun çözüldü diyebiliriz. Teşekkür ederim.
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 5 misafir