Shihlin Sürücüde Harici Potansiyometre Scalandırma

SHIHLIN AC Motor Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Shihlin Sürücüde Harici Potansiyometre Scalandırma

Mesaj gönderen İlhan »

Öncelikle parametre 02-25: 0 ve 02-26: 10 olmalıdır.

Minimum frekans değiştirilmek istenir ise 02-27 parametresi, maksimum frekans değiştirilmek istenirse 02-28 parametresi ayarlanmalıdır.

01-00: 50.00 olduğu durumda motor potansiyometreden 10V geldiğinde 50.00 Hz, 0V geldiğinde ise 0 Hz ile olmuş olur.

Biz 0 ile 25 Hz arası çalışmasını istersek fabrika ayarında 100.0 olan 02-28 parametresini 50.0 yapmamız gerekir.
Eğer 25-50 Hz arasında çalışmak istersek fabrika ayarında 0 olan 02-27 parametresini 50.0 yapmamız gerekir.
Kilitli

“SHIHLIN AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir