Loadcel

PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
physme
Mesajlar: 15
Kayıt: 08 Şub 2019 13:39
İletişim:

Loadcel

Mesaj gönderen physme » 01 Mar 2020 18:42

Merhaba,
Loadcellde Filtreleme yapmak istiyorum. Bazen mekanik titreşimler ve gürültü fazla olabiliyor. Bunun için bir plc kodu var mı ?
Bunu nasıl çözebilirim ?
Teşekkürler

Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 532
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Loadcel

Mesaj gönderen İlhan » 02 Mar 2020 11:43

Merhaba,
Loadcell konfigurasyon penceresinde aşağıdaki seçimleri yaparsanız daha stabil bir okuma gerçekleştirilebilir.
loadcell.PNG
Weight Conversion Method kısmı Sampling processing seçili ise her taramada anlık değeri gösterir. Bu durumda değer dalgalanıyor ise dalgalanan değeri anlık olarak okumuş olursunuz. Moving Average seçerseniz girmim olduğunuz ortalama adette bir değer okuyacağınız için dalgalanma sıklığı düşer. Tag adresi olarak Slot01_Moving_Average_Setting_CH1 kullanılabilir. (Weight Conversion Method kısımı resimdeki gibi seçildiği sürece)

Tüm filtreleme yöntemlerine Manuelinden viewtopic.php?f=77&t=673&hilit=loadcell bakabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.