Mesaj gönderen adolf1212 » 25 Kas 2019 09:32

İyi çalışmalar
SDE serisi servo sürücünün input ve output durumlarını hangi adresten okuyabilirim?

Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 563
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: input,output durumlarını modbus üzerinden okuma

Mesaj gönderen İlhan » 25 Kas 2019 10:31

Merhaba,
Servo DI ve DO Durum Adresleri.PNG
0204H FlexiSoft için 517
0205H FlexiSoft için 518

Okunan adresler Taksk aracılığı ile PLC veya HMI word adreslerine taşınıp ladder üzerinden taşınanadres.0 taşınanadres.1 şeklinde okunarak istenilen çıkış ON veya OFF edilebilir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.


physme
Mesajlar: 15
Kayıt: 08 Şub 2019 13:39
İletişim:

Re: input,output durumlarını modbus üzerinden okuma

Mesaj gönderen physme » 02 Mar 2020 23:55

Merhaba,Yukarda sadece okuma olarak geçiyor ama bu çıkışları Renu Hmi üzerinden On off Yapabilir miyiz ?

Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 563
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: input,output durumlarını modbus üzerinden okuma

Mesaj gönderen İlhan » 03 Mar 2020 11:43

Çıkışları haberleşme üzerinden tetiklemek için

901H adresine 2 gönderip sonrasında 203H adresine değer göndererek çıkışları ON/OFF yapabilirsiniz.