Sc3 frekans ayarlama

AC Motor Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
role
Mesajlar: 13
Kayıt: 31 Oca 2019 10:41
İletişim:

Sc3 frekans ayarlama

Mesaj gönderen role » 10 Eki 2019 11:04

Sc3 inverterin frekansını haberleşme uzerinden verirken analog giriş ile bu frekansı degistirebilirmiyiz ?

Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 440
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Sc3 frekans ayarlama

Mesaj gönderen İlhan » 10 Eki 2019 13:38

Merhaba,
00-16: 3 olduğu durumda RS-485'ten gelen frekans değerini 02-06 parametresine girmiş olduğunuz %'ye göre 0-10V scalandırabilirsiniz. Tabi02-07: 6 olmak şartıyla.

Örneğin 02-07: 6 ve 02-06'ya %50 girdiğinizi varsayar ve RS-485'ten de 10 Hz gönderdiğinizi düşünürsek bu durumda 10Hz %50'si 5 Hz yapar. Siz potansiyometreyi min aldığınızda 10Hz'den %50 düşer ve Frekans 5 Hz olur. Maksimuma aldığınızda %50 artar ve Frekans 15 Hz olur.

Özet ile RS-485'ten gelen frekans değerini 02-06 tanımladığınız yüzde değeri kadar min. max. olarak scalandırmanıza izin verir. RS-485'ten gelen 10 Hz değerini 0-50Hz arasında değişmenize olanak sağlamaz.

Önemli Not: Scalandırma işleminin çalışabilmesi için sürücü RUN konumunda olmak zorundadır. STOP konumundayken potansiyometreden gelen değeri dikkate almaz.

Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir