PLC CPU FL055-0808N ...... TC modülü konfigürasyonları yaptım fakat yazılımda tc modülünden okudugum degerleri project bölümünde hangisini kullanmalıyım.ekrandan ısı set degeri girebilmem için
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: TC Modülü Kullanımı

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Kullanmış olduğunuz modül FLA0400T ise bu modülden sadece sıcaklık değeri okuyabilirsiniz. Modül sıcaklık kontrol modülü değik sıcaklık okuma modülüdür. Bu sebeple Set değeri girebileceğiniz bir tag mevcut değildir.

Eğer modül PLC'nin sağına taktığınız ilk modül ve termokupl 1. kanala bağlı ise okuyacağınız adres Slot01_Analog_Input_Data_CH1 dir. Bu adresi ladder'da görüntülemek için taşıma komutu kullanabilirsiniz. Komut aşağıdaki resimde işaretlenmiştir. Oluşturacağınız tag DINT olmak zorundadır. Okunan_Sicaklik tagı DINT dır.
forum1.PNG
Komut kullanım videosu: viewtopic.php?f=18&t=50
Tüm komutların videolu anlatımına: viewforum.php?f=7 ulaşabilirsiniz.