Program Yükleme Sırasında Hata

PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
alcan_nuryagac
Mesajlar: 6
Kayıt: 17 Nis 2019 17:39
İletişim:

Program Yükleme Sırasında Hata

Mesaj gönderen alcan_nuryagac » 14 Haz 2019 10:15

PLC compile ettiğimde herhangibir hata vermiyor ancak download edince bu hatayı veriyor.PLC modeli FL-055-0808N-S1
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 370
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Program Yükleme Sırasında Hata

Mesaj gönderen İlhan » 14 Haz 2019 10:29

COM-1, COM-2 veya COM-3 portuna bir cihaz ekleyip o cihaza dair adres eklenmediğinde bu uyarıyı alırsınız. Cihaz eklenmiş ama cihaza ait bir adres olmadığı için uyarmaktadır.

Node-2'i hangi portunuza tanımladıysanız (COM-1, COM-2, COM-3) siliniz.