HMI Tag sayısı

HMI ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
mustafafabyon
Mesajlar: 2
Kayıt: 27 May 2019 08:47
İletişim:

HMI Tag sayısı

Mesaj gönderen mustafafabyon » 27 May 2019 08:51

Merhaba;
Bir uygulamamda yaklaşık olarak 15000 Tag kullanacağım. Renu HMI larda max. Tag sayısını bildirmenizi rica ederim.

Mustafa Kırmızı
Fabyon

Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 424
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: HMI Tag sayısı

Mesaj gönderen İlhan » 27 May 2019 10:12

Merhaba,
Tag kapasitesi sayı olarak değil word olarak belirtir. FP2 ekranlar için Tools > Application Memory Status diyerek aşağıdaki gibi kapasite kısmını görebilirsiniz. FP4 ekranlar için ise bu kısım çıkmaz FP4 ekranlar için uygulama kapasitesi 1GB dir.

Aşağıdaki tabloda FP2070 ekran için 19466 word tag 1000 word'lük de kalıcı tag ekleme limiti vardır.