RENU PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
alcan_nuryagac
Mesajlar: 25
Kayıt: 17 Nis 2019 17:39
İletişim:

IO Allocation Hatası

Mesaj gönderen alcan_nuryagac »

CPU yanına eklediğimiz modülleri IO Allocation => Base seçeneğinden eklememe rağmen CPU errora düşüyor.CPU ya tek basınayken fireware atıığımda Run lambası yanıyor.Ancak Modülleri ilave olunca Error lambasını yakıyor.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: IO Allocation Hatası

Mesaj gönderen İlhan »

PLC ve ek modül modelinizi belirtiniz.
Ek modül ekleme işlemi IO Allocation'un altındaki Expansion kısmından sağlanır. Expansion'da yapmış olduğunuz (Slot1 ve Slot2 vb.) olan bölümün ekran görüntüsünü ekleyiniz.
alcan_nuryagac
Mesajlar: 25
Kayıt: 17 Nis 2019 17:39
İletişim:

Re: IO Allocation Hatası

Mesaj gönderen alcan_nuryagac »

Resim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: IO Allocation Hatası

Mesaj gönderen İlhan »

IO Allocation Hatası almanızın başlıca sebepleri:

- Modüller programdaki seçili sıralamada olmayabilir veya yanlış modül eklenmiş olabilir
- Ek modüllerin birbirine girdiği pinlerde bir kırılma vs olabilir.
- Ön önemlisi program gönderilirken de firmware işaretlenmeden yüklenmiş olabilir. Ek modül var ise firmware işaretlenip program gönderilmesi gerekir.

Tavsiyem öncelikle PLC'nizi fabrika ayarına alınız. Sonrasında sıfır bir proje açıp ek modülerinizi tek tek ekleyip firmware işaretliyle birlikte yükleme yapmanız. Yükleme yaptıktan sonra enerjiyi OFF/ON yapıp error'e geçip geçmediğini test ediniz.
Bu durumda hangi modül eklendiğinde hata aldığınızı anlamış olursunuz. Özetle FLD0808'yi ekleyip firmware işaretleyip gönderiniz. Hata almıyorsanız 2. modülünüz olan FLD0800'ı ekleyip yükleme yapınız.
alcan_nuryagac
Mesajlar: 25
Kayıt: 17 Nis 2019 17:39
İletişim:

Re: IO Allocation Hatası

Mesaj gönderen alcan_nuryagac »

input modüllerde herhangibir sıkıntısı yok sadece anolog modülleri takınca CPU Error'a düşüyor.(Fireware seçeneği işaretli olmasına rağmen)
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: IO Allocation Hatası

Mesaj gönderen İlhan »

Analog modül takılıyken sırası ile View - Device Information dedikten sonra çıkan ekrandan da view'i tıklayıp ekran görüntüsünü ekler misiniz.
alcan_nuryagac
Mesajlar: 25
Kayıt: 17 Nis 2019 17:39
İletişim:

Re: IO Allocation Hatası

Mesaj gönderen alcan_nuryagac »

Resim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: IO Allocation Hatası

Mesaj gönderen İlhan »

Yeni bir proje açıp ek modül konfigürasyon sırası ile aşağıdaki gibi yapıp yükleyiniz.

FLA0402U-12
FLAD0202N-S0
FLD0808N
FLD0800

Bu şekilde yapmış olduğum testlerde error ve IO Allocation Hatası almamaktayım.
alcan_nuryagac
Mesajlar: 25
Kayıt: 17 Nis 2019 17:39
İletişim:

Re: IO Allocation Hatası

Mesaj gönderen alcan_nuryagac »

İnput modülünü başa almakla sona almak arasında hiçbir fark olacağını zannetmiyorum ve bootblock version güncelleme olayını gerçekleştiremiyorum.
kuka92
Mesajlar: 20
Kayıt: 24 Kas 2017 08:51
İletişim:

Re: IO Allocation Hatası

Mesaj gönderen kuka92 »

Neden analog modulü başa koyuyoruz ? Başka markalarda bu ayrım yok. Bu bir problem mi yoksa bir kural mı Renu için ?
Cevapla