GL100 analog input hata okuma

Mesaj gönderen memo »

Merhaba;
GL100 4 kanal analog input modülünde bağlı olmayan yada kablosu kopuk olan transmiter için bi hata registarı var mı?
Kullanıcı avatarı
Ahmet Erdem Kenet
Mesajlar: 64
Kayıt: 02 Ağu 2021 12:38
İletişim:

Re: GL100 analog input hata okuma

Mesaj gönderen Ahmet Erdem Kenet »

Merhaba,

4-20mA olan bir transmitter için;
Kaynağınız 4mA altına düştüğünde değer 0 gösterecektir. Herhangi bir kopukluk olduğunda da bu durum geçerlidir.

Voltaj giriş için ise mevcut değildir.

İyi çalışmalar.
memo
Mesajlar: 49
Kayıt: 18 Nis 2019 09:26
İletişim:

Re: GL100 analog input hata okuma

Mesaj gönderen memo »

Teşekkür ederim Ahmet Bey