Merhaba;
Elimde FLA0402-U modül var 1. kanalda 4-20mA bağlı. Kablo bağlı değilken hata almak istiyorum. Hata registelarına baktığımda termokupl pt100 ve mv olarak var.
mA için hangi biti kullanmalıyım?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: universal modülde mA hatası alma

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
4-20mA için hata registeri bulunmamaktadır. Yalnız giriş tipini 0-20mA seçip kanal registerinde 0 okuyorsanız sensörden bilgi gelmediğini düşünebilirsiniz.

Not: Scalandırma işleminizi de 4mA-20mA de okuduğunuz değerleri dikkate alarak gerçekleştiriniz.