dc bara

AC Motor Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
Black
Mesajlar: 3
Kayıt: 27 Mar 2020 17:27
İletişim:

dc bara

Mesaj gönderen Black »

Merhaba;
SE3 11kW serisi drıver ım var bunu dc bara ıle beslemek ıstıyorum.DC bara voltajı aralıgı nedır? Dokumanlara baktım ama bulamadım.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: dc bara

Mesaj gönderen İlhan »

Müsaade edilen min~max uç aralıkları:
457Vdc ~ 746Vdc şeklindedir.

Ancak tavsiye edilen nominal çalışma bölgesi:
537Vdc ~ 678Vdc aralığındadır.

dc_bara.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Black
Mesajlar: 3
Kayıt: 27 Mar 2020 17:27
İletişim:

Re: dc bara

Mesaj gönderen Black »

pekı dıger kw lar ıcın de sabıt mıdır bu degerler?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: dc bara

Mesaj gönderen İlhan »

AC Besleme voltajı 380V olan sürücüler içine evet tüm kw'larda aynıdır.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir