LG K Maser K80 RS 232 Bağlantısı

Mesaj gönderen Canerland »

Merhabalar

Broşürlerde ve haberleşme drverinda k master k80 ile haberleşmeyi desteklediği, gördüm fakat ben düzeneği kurdum olmadı. bağlantıları rx-tx çapraz olarakta yaptım düz olarakta. Ekranım fp2070t Bununla ilgili bağlantı resmini ve varsa bilgi notu yayınlarsanız sevinirim. Plc rs 232 den haberleşmekte.
Arbeit match frei
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: LG K Maser K80 RS 232 Bağlantısı

Mesaj gönderen İlhan »

Ekran tarafındaki programınızda sadece Word (data register) bir adrese olsun. Bu adresin içerisinede Edit Data elementi ile sayı göndermeye çalışın.
İstasyon No ve Haberleşme protokolünüzün teyit ediniz.)
Alternatif olarak COM- 1 Portunu Modbus RTU Master seçip ekrana PLC’ye ait Modbus adreslere veri yazmayı deneyebilirsiniz. Bunun için anlatımı viewtopic.php?f=47&t=823 inceleyebilirsiniz.

Kablo bağlantısına ilişkin öncelikle bağlantı tipi çapraz olmalıdır. Manuel’de aşağıdaki gibi bir bilgi var ama PLC’ tarafındaki pin numaralarını teyit ediniz.
Renu_LG.JPG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Canerland
Mesajlar: 10
Kayıt: 24 May 2019 02:39
İletişim:

Re: LG K Maser K80 RS 232 Bağlantısı

Mesaj gönderen Canerland »

ilginiz için teşekkürler.. deniyeceğim
Arbeit match frei