Sürücüde frekans Sıfır(0) Hz iken motor motor milinin dc moment ile tutması ve sabit kalması için aşağıdaki parametre ayarlarının yapılması gerekmektedir.

Öncelikle bu özellik sadece VF modda geçerlidir. Vektör modda bu özellik aktif değildir. Ayrıca özelliğin çalışabilmesi için başlangıç frekans ayarının 0 hz olarak ayarlı olması gerekmektedir.

00-21: 0 (VF Kontrol Modu)
01-11: 0.00 (Başlangıç frekans ayarı)
10-03: 1 (Sıfır Hızda Tutma Fonsiyonu Aktif)
10-04: 0~30.0 (Tutma akım yüzdesi)