STR termianlinden durdurma

AC Motor Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
role
Mesajlar: 15
Kayıt: 31 Oca 2019 10:41
İletişim:

STR termianlinden durdurma

Mesaj gönderen role »

Merhaba,

sc3-040 seri sürücüyü stf girişinden run oluyor, str girişinden input geldiğinde rampalı bir şekilde stop yapmasını sağlamak istiyorum, kullanma klavuzunda 03-01=31 olarak belirtilmiş ama başarılı olmadı.İlgili parametreyi yazabilirmisiniz.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: STR termianlinden durdurma

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
00-16 parametresinin kaç ayarladığınızı belirtir misiniz.
role
Mesajlar: 15
Kayıt: 31 Oca 2019 10:41
İletişim:

Re: STR termianlinden durdurma

Mesaj gönderen role »

00-16=4
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: STR termianlinden durdurma

Mesaj gönderen İlhan »

Eğer farklı bir rampa ile durması istenir ise

03-01: 8 tanımladıktan sonra
01-22 ile 01-23'e STR geldiğinde kaç sn yavaşlaması gerektiğini giriniz. Örneğin ikisine de 20.00 30.00 vb.

Yalnız STF varken STR geldikten sonra STF (röle ile) şartını kesmeniz gerekir ki 01-22 ile 01-23'teki rampalara baksın. Yani STR geldiği durumda STF şartı kesilir ise sürücü 01-23'e girilen sürede durmuş olur.

Eğer normal yavaşlama rampası ile durmasını isterseniz zaten her durumda STF şartını kesmeniz gerekir. Yukarıda bahsettiğim yöntem 01-07'den farklı bir rampa ile durması istenen durum için geçerlidir.

Diğer bir alternatif de 00-16: 2 yapıp hızı harici potansiyometreye aldıktan sonra

03-01: 2
04-02: 0

Bu durumda da çoklu hız inputlarını kullanarak sürücüyü yavaşlama rampanıza göre durdurabilirsiniz. Yalnız bu durum 00-16'nın 4 olduğu durum için geçerli değildir.

Önemli Not: Fabrika ayarında STF geldiği durumda STR'de gelirse zaten sürücü rampalı olarak motoru durdurur.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir