Servo nun aldığı yola tamsayı olmayan değer girmek

HCFA PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
zeroptr
Mesajlar: 13
Kayıt: 01 Nis 2019 15:55
İletişim:

Servo nun aldığı yola tamsayı olmayan değer girmek

Mesaj gönderen zeroptr »

Selamlar

Unit's in application kısmına 107.53 gibi bir değer giremiyoruz.
10753 ü 100 e bölmem gerekir ama bu bölmeyi nasıl yaptırmak gerekir?
yada direk noktalı sayı girmenin bir yolu var mı?

İyi Çalışmalar.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Mesut
Mesajlar: 69
Kayıt: 25 Eyl 2018 10:35
İletişim:

Re: Servo nun aldığı yola tamsayı olmayan değer girmek

Mesaj gönderen Mesut »

Merhaba,

Eğer küsuratlı sayılar girilmek isteniyorsa küsurat kalkana kadar her iki taraf 10 ile çarpılarak girilebilir.
Aşağıdaki tabloda olduğu gibi kendi çözünürlük ve redüksiyon değerlerinize uyarlayıp kullanabilirsiniz.
codesys_scaling.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Cevapla