SDP Servodan Ethercat üzeinden DO1 aktif etmek?

HCFA PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
zeroptr
Mesajlar: 13
Kayıt: 01 Nis 2019 15:55
İletişim:

SDP Servodan Ethercat üzeinden DO1 aktif etmek?

Mesaj gönderen zeroptr »

Selamlar

SDP servo'nun manuel'inde şu açıklama var.

Resim
fakat PDO yu şu şekilde değiştirip mask'a 16-ve 19 uncu bitlere 1 vermeme rağmen çıkış alamadım. Başka bir parametrede değiştirmem gerekiyor mu?

Resim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SDP Servodan Ethercat üzeinden DO1 aktif etmek?

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Öncelikle çıkışları kontrol edebilmeniz için servo tarafında çıkışlar OFF olmalı ve bir şey tanımlanmaması gerekiyor. Çıkışlara ON/OFF değerleri gönderilmeden önce 60FE Sub2'ine hangi girişleri hab. üzerinden tetikleyeceğinizi girmeniz gerekmektedir. örneğin tüm çıkışlar kontrol edilecek ise 16#000F_0000 göndermeniz gerekir.

Ayar-1:
ayar1.JPG
Ayar-2
ayar2.JPG
Sonuç:
Sonuc.JPG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
zeroptr
Mesajlar: 13
Kayıt: 01 Nis 2019 15:55
İletişim:

Re: SDP Servodan Ethercat üzeinden DO1 aktif etmek?

Mesaj gönderen zeroptr »

Selamlar,

FAST'a bu kadar iyi bir destek ekibi olduğu için çok teşekkürler..
Cevapla

“HCFA Q-Serisi PAC Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir