SDP serisi servo PAC haberleşme Parametreleri

HCFA PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
pac_man
Mesajlar: 4
Kayıt: 31 May 2022 08:33
İletişim:

SDP serisi servo PAC haberleşme Parametreleri

Mesaj gönderen pac_man »

Merhaba SDP serisi servo inverter ile HCFA pac ethercat üzerinden haberleştirilirken ayarlamamız gereken parametreler nelerdir ayrıca servo sürücüye sonlandırma direnci takmalımıyız.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SDP serisi servo PAC haberleşme Parametreleri

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Dirence gerek yoktur.
SDP EtherCAT parametre ayarları.jpeg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
zeroptr
Mesajlar: 13
Kayıt: 01 Nis 2019 15:55
İletişim:

Re: SDP serisi servo PAC haberleşme Parametreleri

Mesaj gönderen zeroptr »

Selamlar,

SDP Servo için CodeSys de motorun bir tur atması için gereken pulse sayısında default olarak 16#10000 değeri var. Bu değeri de 16.777.216 (2^24) şekline mi ayarlamamız gerekiyor?

Kolay Gelsin
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SDP serisi servo PAC haberleşme Parametreleri

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
16# silip 10000 kalacak şekilde ayarlayınız. 16# sayıyı hex yapar.
Cevapla

“HCFA Q-Serisi PAC Forum” sayfasına dön