QX-1200 On Board I/O

Mesaj gönderen zeroptr »

Selamlar,

QX-1200 üzerinde 3 Input 2 Output bulunmakta benim hedef ürünüm sadece 2 giriş bir çıkış kullanmakta bu input outputlara CodeSYS içinden nasıl ulaşacağımı bulamadım yardımcı olur musunuz?

İyi Çalışmalar.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: QX-1200 On Board I/O

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
PLC üzerindeki inputlar henüz aktif değildir yalnız çıkışları kullanabilirsiniz. Input ihtiyaçlarınız için ek modül kullanmanızı öneririz.
hcfa_out.JPG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
zeroptr
Mesajlar: 13
Kayıt: 01 Nis 2019 15:55
İletişim:

Re: QX-1200 On Board I/O

Mesaj gönderen zeroptr »

Benim projemde local device altında GeneralIO bölümü görünmüyor. Sebebi ne olabilir?

Resim
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: QX-1200 On Board I/O

Mesaj gönderen İlhan »

Local device sağ tık add diyerek ekleyebilirsiniz.
zeroptr
Mesajlar: 13
Kayıt: 01 Nis 2019 15:55
İletişim:

Re: QX-1200 On Board I/O

Mesaj gönderen zeroptr »

Teşekkürler