QX-TS04 Termokulp Ekleme-Okuma

HCFA PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
alcan_nuryagac
Mesajlar: 25
Kayıt: 17 Nis 2019 17:39
İletişim:

QX-TS04 Termokulp Ekleme-Okuma

Mesaj gönderen alcan_nuryagac »

Elimde HCQ0-1100_DO-F CPU modeli mevcut.Termokulp modülünü ekleyip program içinde çalıştırabiliyorum anca termokulp bağlayıp okumak istediğimde cihaz herhangibir değer vermiyor.Bununla ilgili yapılması konfugurasyon ayarları hakkında bilgi alabilir miyim?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: QX-TS04 Termokulp Ekleme-Okuma

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,

Startup Parameters ayarlarım aşağıdaki şekilde ayarlı olarak okuma işlemi sağlanmıştır.
hcfa_tc.JPG
1 kanal J tipi TC sensör
2 kanal PT100 sensör

TC bağlantı:
Canlı uç: 0
Diğer uç: 10 nolu klemens

PT100 bağlantı 3 uçlu:
Canlı uc: 2
DiğerUç1: 12
Diğer Uç2: 3 nolu klemens

PT100 bağlantı 2 uçlu:
Canlı uc: 2
DiğerUç1: 12
12- 3 köprü
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
alcan_nuryagac
Mesajlar: 25
Kayıt: 17 Nis 2019 17:39
İletişim:

Re: QX-TS04 Termokulp Ekleme-Okuma

Mesaj gönderen alcan_nuryagac »

Resimdeki doneleri çekip düzenleme yapmak istediğim zaman hatayla karşılaşıyorum.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: QX-TS04 Termokulp Ekleme-Okuma

Mesaj gönderen İlhan »

Hata vermesi normal çünkü bitlength 96 girmişsiniz. Diğerleri gibi 16 yapın düzelecektir.
alcan_nuryagac
Mesajlar: 25
Kayıt: 17 Nis 2019 17:39
İletişim:

Re: QX-TS04 Termokulp Ekleme-Okuma

Mesaj gönderen alcan_nuryagac »

bitlength leri 16 ya çektim ama -2000 değerinde sabit kaldı.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: QX-TS04 Termokulp Ekleme-Okuma

Mesaj gönderen İlhan »

Önce sensör uçlarını bi ters çevirip bakın eğer sıcaklığı okumada başarılı olmazsanız aşağıdaki seçimi yapıp 8 ile 18. pinlere bir adet PT100 bağlayıp. TC bağladığınız kanaldaki sıcaklığı teyit ediniz.

8. pin ---- PT100 Eksi Uç
18. pin ---- PT100 Canlı Uç
hcfa.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Cevapla