((024)) HMI - PLC arası Ethernet haberleşmesinin koptuğunu anlama
Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2019 11:48
HMI tarafında Tasks'ta da PLC'nin Haberlesme tag'ına devamlı 1 yazdırılıyor.
PLC tarafında da bu tag'a her 1 sn de bir yükselen kenar ile 0 yazdırılıyor. Sonrasında eğer bu adresin içerisindeki değer 3 sn
boyunca 0'a eşitse (haberleşme koptuğunda dolayı ekran PLC'e 1 yazamayacağından) "Haberlesme_Yok" ve OutputCoil_0000 bitleri ON olur.
Haberleşme kablosu takıldığında bu bitler OFF olur.