((024)) HMI - PLC arası Ethernet haberleşmesinin koptuğunu anlama

Örnek Uygulamalar
Kilitli
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

((024)) HMI - PLC arası Ethernet haberleşmesinin koptuğunu anlama

Mesaj gönderen İlhan »

HMI tarafında Tasks'ta da PLC'nin Haberlesme tag'ına devamlı 1 yazdırılıyor.

PLC tarafında da bu tag'a her 1 sn de bir yükselen kenar ile 0 yazdırılıyor. Sonrasında eğer bu adresin içerisindeki değer 3 sn
boyunca 0'a eşitse (haberleşme koptuğunda dolayı ekran PLC'e 1 yazamayacağından) "Haberlesme_Yok" ve OutputCoil_0000 bitleri ON olur.
Haberleşme kablosu takıldığında bu bitler OFF olur.

Örnek program: