Renu PLC'de Online Edit Modu

RENU PLC ile ilgili Videolu anlatım ve açıklamalara buradan ulaşabilirsiniz...
Kilitli
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Renu PLC'de Online Edit Modu

Mesaj gönderen İlhan »




ONLINE EDIT:
*Online edit ile PLC programının yürütülmesi devam ederken Lojik program (Ladder, ST) değişikliği/ilavesi veya yeni Tag ekleme gerçekleştirilebilir. (Tüm PLC modelleri içindir.)
*Online edit “Define>Online Edit Settings” menüden aktif edildikten sonra PLC içerisine bir kez normal download ile yüklenmelidir. (Firmware seçimi şart değil.)
*Online edit ile program değişikliği yapılırken PLC monitoring (izleme) modundan çıkar, değişiklikler gönderildikten sonra tekrar monitoring (izleme) moduna döner.
*Online edit esnasında girilebilecek yeni Tag ve Instance (isim verilmesi zorunlu fonksiyon blokları) maximum sınırları "Online Edit Settings" tablosu içerisindeki adetler kadardır. (Varsayılan olarak belli adetlerde ön tanımlıdır.)
*Eğer daha fazla Tag veya Instance girilmek isteniyorsa Adet veya Yüzde olarak, tek tek veya toplu olarak seçilip yükseltilebilir.
-Yapılan bu değişikliğin geçerli olması için program bir kez normal download ile yüklenmelidir.
*FP2 serisi online edit desteklememektedir.
*Online edit sadece USB üzerinden desteklenmektedir. RS232 seri port ve Ethernet üzerinden henüz desteklememektedir.
-Ethernet üzerinden de desteklenmesi çalışmaları devam etmektedir. RS232 üzerinden online edit desteği planlanmamaktadır.
*Online Edit ile sadece lojik değişiklikler yapılabilir, yeni tag ve komutlar eklenebilir. Eklenen tag ve instance'lar online edit aktif iken silinemezler.
*Aşağıdaki proje yapılandırmaları Online edit aktif iken değiştirilemezler. Bunlar içerisindeki değişiklikleri güncellemek için normal download ile yüklemelisiniz.
-Node,
-Screen,
-Tasks,
-Modbus mapping,
-IO Allocation Configuration,
-Driver Settings vb.
*Aşağıdaki özellikler ve fonksiyonlar Online Edit Enable aktif iken izin verilmez.
-Lojik blokları silme
-Tag değişkenlerini silme
-Tag değişkeninin tip veya boyutunu değiştirmek
-String değişkeni uzunluğunu değiştirme
-UDFB block parametlerini değiştirme
-Yeni Retentive (kalıcı) tip değişken ekleme (Daha sonraki sürümlerde planlanmaktadır.)
-Yeni PowerUP/UDFB/Subroutine/Timer interrupt/SFC blocks (Supports only Main type) eklemek
-UDFB instance değişkenleri tanımlama
-Eğer bu işlemleri yapmanız gerekiyorsa “Define>Online Edit Settings” menüden pasif edildikten sonra işlemleri yapıp PLC içerisine normal download ile yüklemelisiniz.
*Online edit yapılan program gönderimi sonrası Dataların önceki durumları korunur, Power-On Task ve Power Up lojik çalışmaz.
-Gönderim sonrası bir sonraki saykıl'da yeni program ile yürütme devam edilir.