Force Download Mode COM1 Portunu Kullanarak

Gönderilme zamanı: 15 Oca 2019 13:13
gönderen İlhan
1. Adım: PLC'nin enerjisini kapatın.
2. Adım: PLC'ye bağlı haberleşme kabloları var ise PLC'den ayırın. (USB, RS-232 ve RS-485 gibi.) Ayrıca PLC'nin sağ tarafına bağlı modül veya modüller var ise o modülleri de PLC'den ayırınız.
3. Adım: PLC üzerindeki RUN/HALT switch'ini HALT konumuna alın.
4. Adım: Ethernet soketinin 2-8 numaralı pinleri köprü yapıp COM-1 portuna takınız.
Force Download.JPG

5. Adım: PLC'i enerjilendiriniz. PLC enerjilendikten 3-5 saniye sonra RUN ve ERR Led'leri 1 saniye aralıklarla yan/sön yapar. Ledler yan/sön yapmaya başladığı an 6. adıma geçiniz. (FL004 V2 PLC'lerde tek Led vardır ve bu Led yeşil kırmızı olarak yan sön yapar)
6. Adım: COM-1 ve COM-2 Portuna bağlı olan soketi sökünüz.
7. Adım: FlexsiSoft'un güncel versiyonunu açıp PLC modelinizi seçtikten sonra USB veya RS-232 üzerinden aşağıdaki seçenekler işaretliyken programınızı gönderin. (1 dakika içinde program göndermezseniz PLC force download modundan çıkar. Çıktığınıda RUN ve ERR Led'lerinin yan/sön yapmayı bırakmasından anlayabilirsiniz. Force modundan çıkarsa tekrardan 1. Adımdan itibaren aynı işlemleri uygulamanız gerekir.)
flexisoft_download.JPG
8. Adım: Gönderme işlemi bittikten sonra PLC'nizin Enerjisini kapatıp RUN konumuna aldıktan sonra tekrardan enerjilendirin.