PLC Girişleri PNP yada NPN Olarak Nasıl Bağlanır?
Gönderilme zamanı: 05 Oca 2018 15:12
PLC Giriş Klemensinde bulunan COM noktası Dijital girişler için ortak sinyaldir.
COM Bağlantı noktasına 24VDC Güç kaynağının (-) ucu bağlandı ise; X0, X1, X2. . . girişleri bu güç kaynağının (+) Sinyali ile tetiklendiğinde PNP
COM Bağlantı noktasına 24VDC Güç kaynağının (+) ucu bağlandı ise; X0, X1, X2. . . girişleri bu güç kaynağının (-) Sinyali ile tetiklendiğinde NPN Bağlantı yapılmış olur.
Aşağıdaki Bağlantı Şeklinde FL0005 1616RP0201L ürün kodu için Giriş Klemens bağlantı şeması verilmiştir.
Not: PLC Girişleri Nominal Tetikleme Voltajı 24VDC ve Nominal Tetiklenme Akımı 5mA dir
COM Bağlantı noktasına 24VDC Güç kaynağının (-) ucu bağlandı ise; X0, X1, X2. . . girişleri bu güç kaynağının (+) Sinyali ile tetiklendiğinde PNP
COM Bağlantı noktasına 24VDC Güç kaynağının (+) ucu bağlandı ise; X0, X1, X2. . . girişleri bu güç kaynağının (-) Sinyali ile tetiklendiğinde NPN Bağlantı yapılmış olur.
Aşağıdaki Bağlantı Şeklinde FL0005 1616RP0201L ürün kodu için Giriş Klemens bağlantı şeması verilmiştir.
Not: PLC Girişleri Nominal Tetikleme Voltajı 24VDC ve Nominal Tetiklenme Akımı 5mA dir