PLC Girişleri PNP yada NPN Olarak Nasıl Bağlanır?

Mesaj gönderen FastTeknik »

PLC Giriş Klemensinde bulunan COM noktası Dijital girişler için ortak sinyaldir.

COM Bağlantı noktasına 24VDC Güç kaynağının (-) ucu bağlandı ise; X0, X1, X2. . . girişleri bu güç kaynağının (+) Sinyali ile tetiklendiğinde PNP

COM Bağlantı noktasına 24VDC Güç kaynağının (+) ucu bağlandı ise; X0, X1, X2. . . girişleri bu güç kaynağının (-) Sinyali ile tetiklendiğinde NPN Bağlantı yapılmış olur.

Aşağıdaki Bağlantı Şeklinde FL0005 1616RP0201L ürün kodu için Giriş Klemens bağlantı şeması verilmiştir.

Not: PLC Girişleri Nominal Tetikleme Voltajı 24VDC ve Nominal Tetiklenme Akımı 5mA dir
NPN - PNP Giriş.jpg