Renu PLC'i Modbus Slave Olarak Ayarlama

Mesaj gönderen İlhan »

Renu PLC eğer farklı bir HMI ile haberleşecek veya Master cihazdan veri yazılacak veya okunacak ise ayarlar aşağıdaki gibi olmalıdır. RS-485 haberleşilecek ise COM-2, RS-232 haberleşilecek ise COM-1 portu kullanılmalıdır.

1- COM-2 Sağ tık
Mod1.PNG
2- Protokol Modbus RTU Slave seçilmelidir.
Mod2.PNG
3- Tags bölümüne gelip ST ikonu tıklanıp default taglar gizlenir. Eğer default taglar da adreslenecek ise ST ikonuna tıklamanıza gerek yok.
Mod3.PNG
4- COM-2 Sağ tıklanarak aşağıdaki seçenek seçilir.
Mod4.PNG
5- Bu şekilde taglar adreslenmiş olur.
Mod5.PNG
6- Program PLC'ye gönderilirken kesinlikle Firmware tık'ı işaretli olmalıdır. Aksi takdirde adreslenen taglar PLC'ye gönderilmez.
Mod6.PNG
Not: Yeni bir tag eklendiğinde her seferinde 4. adım uygulanarak tag'a modbus adresi verilmeli ve firmware işaretli olarak gönderilmelidir.