FL055 PLC IP Adresi Görüntüleme ve Değiştirme Tagları

RENU PLC ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

FL055 PLC IP Adresi Görüntüleme ve Değiştirme Tagları

Mesaj gönderen İlhan »

Normal şartlardan Project--->Properties--->Ethernet kısmından değiştirilebilmektedir. Eğer PLC'deki IP adresi tag üzerinden okunmak istenir ise aşağıdaki adresler kullanılır. Görüntüleme ve Değiştirme için ayrı adresler kullanılmakladır.

Örneğin IP adresinin sıralaması şu şekilde olduğunu düşünürsek
IP.JPG
Görüntülecek adresler aşağıdaki gibidir
data.JPG
Değiştirmek için ise aşağıdaki tag'lar kullanılır. Bu taglar kullanılarak IP'ler ayarlaması yapıldıktan sonra Initialize_EthernetSettings bit adresi TRUE/FALSE yapılmalıdır. Aksi takdirde yapılan değişiklikler kaydedilmez.
ıp_degis.JPG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.