Dijital giriişlerde JOG ileri, JOG geri inputları bulunmaz. Bu sebeple Event'lar kullanılarak ileri ve geri JOG işlemleri gerçekleştirilebilir. Sadece PR51-63 arası event olarak kullanılabilir.

Dahili pozisyonlama ayarlarının yapıldığını varsayarsak sırası ile aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

1- İleri JOG Hızı için PR51 parametresi 100 rpm ayarlanmıştır.
Event1.JPG
2- Geri JOG hızı için PR52 parametresi 100 rpm ayarlanmıştır.
Event2.JPG
3- Düşen kenarda stop etmesi için PR53
Event3.JPG
4- Dijital giriş Event tanımlamaları

Event1 yükselen kenarında PR51'e baksın
Event2 yükselen kenarında PR52'e baksın

Event1 ve Event2'nin düşeninde PR53'e baksın
Event4.JPG
5- Dijital girişlere Event1 ve Event2 tanımlamalarının yapılması

Örneğin DI7 geldiğinde (CN1 klemens no: 20) İleri JOG tanımlı olsun istersek PD08: 1E
Örneğin DI8 geldiğinde (CN1 klemens no: 21) İleri JOG tanımlı olsun istersek PD09: 1F tanımlanmalıdır.