SDE Analog Çıkış Ayarları Nasıl Yapılır?
Gönderilme zamanı: 02 Nis 2018 16:08
CN1 konnektörü üzerinde iki adet +-10V çıkış alınabilecek pinler bulunmaktadır. Bunlar MON1 ve MON2 dir.
Bağlantı:
MON1 ve MON2'nin hangi durumda çıkış vereceği PC14 parametresinden ayarlanır.
Fabrika ayarında PC14 parametresi 0100'dır. Yani MON1 Motor hızına MON2 ise Tork'a göre çıkış verir.
3000 d/dk'da 10V çıkış vermesi istenir (750W ve Altı için) ise MON1 için PC30: 50 MON2 için ise PC31: 50 ayarlanmalıdır.
Yön negatife döndüğünde çıkışlardaki 10V'da negatife döner.
Bağlantı:
MON1 ve MON2'nin hangi durumda çıkış vereceği PC14 parametresinden ayarlanır.
Fabrika ayarında PC14 parametresi 0100'dır. Yani MON1 Motor hızına MON2 ise Tork'a göre çıkış verir.
3000 d/dk'da 10V çıkış vermesi istenir (750W ve Altı için) ise MON1 için PC30: 50 MON2 için ise PC31: 50 ayarlanmalıdır.
Yön negatife döndüğünde çıkışlardaki 10V'da negatife döner.