SDE Servo Modbus Haberleşme Ayarları ve Adresleri

Gönderilme zamanı: 11 Eyl 2020 17:33
gönderen İlhan
B4.JPG
Önemli Not: Servo ile haberleşme gerçekleştirilecek ise mutlaka EPPROM koruma aktif edilmelidir. Eğer EPPROM koruma aktif edilmez ise servonun EPPROM ömrü belli bir zaman sonra tükenir ve donanımsal arızaya yol açar. EPPROM koruma için PA23 parametresine, adres olarak ise H032C veya Flexi: 400813’e servo her enerji geldiğinde haberleşen master cihazdan (PLC veya HMI) sabit olarak 1 sayısı gönderilmelidir.
Özetle Servo her enerjilendiğinde PA23’e sabit olarak 1 sayısı gönderilmelidir. EEPROM koruma ile ilgili olarak videolu anlatıma bu kısımdan ulaşabilirsiniz