Shihlin SDP Serisi Frenli Motorda Yapılması Gereken Ayarlar

Servo Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Shihlin SDP Serisi Frenli Motorda Yapılması Gereken Ayarlar

Mesaj gönderen İlhan »

Öncelikle PA01 parametrenizin yüzler hanesini 0100 bir yapılması gerekir. Diğer haneler sizin kontrol metodunuzla ilgilidir.

Önemli Not: Eğer bu parametrenin binler hanesi 1 ise dijital giriş parametreleri (PD10-PD13) değişmenize izin vermez. Bu sebeple eğer bu parametrenin binler hanesi 1 ise önce 0 yapıp enerji OFF/ON yapıp sonrasında aşağıdaki adımları gerçekleştiriniz.
SDP_PA01.JPG
Çıkışlara karşılık gelen parametreler aşağıdaki gibidir.
SDP_Cikis_Parametreleri.JPG
Örneğin DO1'i fren çıkışı olarak tanımlamak istersek PD10: 0006 olarak ayarlanmalıdır.

Fren servo on'a alındıktan sonra açar, servo off konuma geçtikten sonra ise kapatır.

PC40: Servo ON konumdan OFF konuna geçerken gecikme zamanı (0-1000ms)
PC16: Servo OFF konumdan ON konuna geçerken gecikme zamanı (0-1000ms)

14 numaralı pin çıkışların COM ucudur. NPN 14 numaralı pin'e 0VDC verip çıkışlardan (-) alınır, PNP için ise 14 numaralı pin'e +24VDC verip çıkışlardan (+) voltaj alınır.
SDP CN1.JPG
Motor kablosundaki B1 ve B2 uçları fren uçlarıdır. B1'e direk +24VDC verip, eksi voltaj CN1'den döndürülebilir veya tam tersi de yapılabilir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kilitli

“Servo Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir