Dahili Pozisyonlamada JOG yaptırma

Servo Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 440
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Dahili Pozisyonlamada JOG yaptırma

Mesaj gönderen İlhan » 02 Tem 2019 17:16

Dijital giriişlerde JOG ileri, JOG geri inputları bulunmaz. Bu sebeple Event'lar kullanılarak ileri ve geri JOG işlemleri gerçekleştirilebilir. Sadece PR51-63 arası event olarak kullanılabilir.

Dahili pozisyonlama ayarlarının yapıldığını varsayarsak sırası ile aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

1- İleri JOG için PR51 Hız ileri yönde 100 rpm ayarlanmıştır.
Event1.JPG
2- Geri JOG için PR52 Hız geri gönde 100 rpm ayarlanmıştır.
Event2.JPG
3- Düşen kenarda stop etmesi için PR53
Event3.JPG
4- Dijital giriş Event tanımlamaları

Event1 yükselen kenarında PR51'e baksın
Event2 yükselen kenarında PR52'e baksın

Event1 ve Event2'nin düşeninde PR53'e baksın
Event4.JPG
5- Dijital girişlere Event1 ve Event2 tanımlamalarının yapılması

Örneğin DI7 geldiğinde (CN1 klemens no: 20) İleri JOG tanımlı olsun istersek PD08: 1E
Örneğin DI8 geldiğinde (CN1 klemens no: 21) İleri JOG tanımlı olsun istersek PD09: 1F tanımlanmalıdır.

Bülten:
Dahili Pozisyonlamada JOG yaptırma.pdf
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.