SDE Servo Sürücü AL-0F Hatası

Gönderilme zamanı: 10 Oca 2020 20:58
gönderen halilsezen
Servo Sürücüde AL-0F Hatası Almaktayım. Enerji Kapatıp Açmamıza Rağmen Sorun Çözülmedi.
Nasıl Çözüm Bulabiliriz.

Re: SDE Servo Sürücü AL-0F Hatası

Gönderilme zamanı: 13 Oca 2020 09:13
gönderen İlhan
Hafıza hatasıdır. Parametrik olarak yapabileceğiniz bir ayar yoktur. Ürününü F.A.S.T tamir servisine iletmeniz gerekir.
Hata.PNG
Ürün PLC veya Ekran ile haberleşiyor ise EPPROM koruma parametresi aktif edilmeden veri yazılmasından kaynaklı böyle bir sorun meydana gelebilir. Bu sebep ile ürün tamir edildikten sonra projenizde her açılışta PA23 paramteresine 1 sayısını gönderiniz. Aksi takdirde aynı sorun ile karşılaşma olasılığınız yüksek olacaktır.

Re: SDE Servo Sürücü AL-0F Hatası

Gönderilme zamanı: 13 Oca 2020 11:56
gönderen halilsezen
PA23 Paremetresi Sürekli 1 Mi Kalmalı

PowerUp ta göndermeme rağmen 0 'da kaldığını Hata verince gördüm Bunun önlenme durumu yok mu ?

Re: SDE Servo Sürücü AL-0F Hatası

Gönderilme zamanı: 13 Oca 2020 12:32
gönderen İlhan