SDE servo Dahili Pozisyonlama Konum ve Hız bilgisi

Servo Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SDE servo Dahili Pozisyonlama Konum ve Hız bilgisi

Mesaj gönderen İlhan »

Boş inputlarınızdan birine 24 tanımlayıp, deneyiniz. SDE dijital giri çıkış bültenine http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=450 ulaşabilirsiniz.
hds33
Mesajlar: 1
Kayıt: 09 Mar 2021 14:57
İletişim:

Re: SDE servo Dahili Pozisyonlama Konum ve Hız bilgisi

Mesaj gönderen hds33 »

İlhan yazdı: 11 Şub 2019 09:56 Merhaba,
Değerler operatör paneli üzerinden mi yoksa PLC'den mi gönderilecek.

Servo Dahili Pozisyonlama bültenine http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=194 ulaşabilirsiniz.

Pozisyon adresleri sabittir. 1. için PE04 2. için PE06 dword olarak devam ederi.

Hız ise değişkendir PR kısmında aşağıdaki gibi kaç seçili ise o pozisyon için o hız parametresi geçerli olur.

pr_mod.JPG

Parametrelere karşılık gelen hex adreslere ing manuelinden http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=174 ulaşabilirsiniz.

Haberleşme Parametreleri:
PC20: İstasyon numarası
PC22: Protokol

Ek olarak
EPROM koruma için her açılışta PC23'e 1 göndermeniz gerekir.S
Sabit değerler göndermeniz gereken adresler:
PC23: 60
PC37: 20000
Teşekkürler
Cevapla

“Servo Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 7 misafir