SDC-E SERİSİ NC İLERİ GERİ LİMİT AYARLAMA

Gönderilme zamanı: 08 May 2025 22:43
gönderen sinatiras
Merhaba. DI1 ve DI2 pinlerine NPN-NC limit sensörleri bağlantısı yaptım. Görseldeki işaretli şekilde ayarlama yapıp parametreleri servo sürücüye yazdırıyorum, sürücünün enerjisini kesip tekrar açıyorum ve parametreler değişmemiş oluyor. Sebebi nedir? Limit sensörlerini sadece DI3 ve DI4 pinlerine mi bağlamalıyım? DI1 ve DI2'ye bağladığım zaman olmuyor mu?

Re: SDC-E SERİSİ NC İLERİ GERİ LİMİT AYARLAMA

Gönderilme zamanı: 09 May 2025 16:51
gönderen Ahmet Erdem Kenet
Merhaba,

PA01 parametresindeki XXXX1XXX değeri 1 olduğunda default ayarlı giriş ve çıkışlar kullanılabilir. 0 olduğu durumda istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

İyi çalışmalar.

Re: SDC-E SERİSİ NC İLERİ GERİ LİMİT AYARLAMA

Gönderilme zamanı: 09 May 2025 17:07
gönderen sinatiras
Evet dediğiniz gibi yaptım ayarladım, bişey daha sorayım limit sensörünün üzerine geldiği zaman veya sensörlerin bozulma vs sonucu sinyal gelmediğinde servo sürücünün üzerinde limit AL kodunu görmem için ne yapmam gerekiyor?

Re: SDC-E SERİSİ NC İLERİ GERİ LİMİT AYARLAMA

Gönderilme zamanı: 13 May 2025 11:27
gönderen Ahmet Erdem Kenet
Sensör giriş tipiniz NC kontak olduğu durumda, sensörler bozulduğu vakit alarm verecektir. PC37 parametresini de 1 yapmanız gerekmektedir.

Re: SDC-E SERİSİ NC İLERİ GERİ LİMİT AYARLAMA

Gönderilme zamanı: 13 May 2025 15:06
gönderen sinatiras
Teşekkürler

Re: SDC-E SERİSİ NC İLERİ GERİ LİMİT AYARLAMA

Gönderilme zamanı: 14 May 2025 13:27
gönderen Ahmet Erdem Kenet
Rica ederim.