SDC-E SERİSİ NC İLERİ GERİ LİMİT AYARLAMA
SDC-E SERİSİ NC İLERİ GERİ LİMİT AYARLAMA
Merhaba. DI1 ve DI2 pinlerine NPN-NC limit sensörleri bağlantısı yaptım. Görseldeki işaretli şekilde ayarlama yapıp parametreleri servo sürücüye yazdırıyorum, sürücünün enerjisini kesip tekrar açıyorum ve parametreler değişmemiş oluyor. Sebebi nedir? Limit sensörlerini sadece DI3 ve DI4 pinlerine mi bağlamalıyım? DI1 ve DI2'ye bağladığım zaman olmuyor mu?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Ahmet Erdem Kenet
- Mesajlar: 185
- Kayıt: 02 Ağu 2021 12:38
- İletişim:
Re: SDC-E SERİSİ NC İLERİ GERİ LİMİT AYARLAMA
Merhaba,
PA01 parametresindeki XXXX1XXX değeri 1 olduğunda default ayarlı giriş ve çıkışlar kullanılabilir. 0 olduğu durumda istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
İyi çalışmalar.
PA01 parametresindeki XXXX1XXX değeri 1 olduğunda default ayarlı giriş ve çıkışlar kullanılabilir. 0 olduğu durumda istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
İyi çalışmalar.
Re: SDC-E SERİSİ NC İLERİ GERİ LİMİT AYARLAMA
Evet dediğiniz gibi yaptım ayarladım, bişey daha sorayım limit sensörünün üzerine geldiği zaman veya sensörlerin bozulma vs sonucu sinyal gelmediğinde servo sürücünün üzerinde limit AL kodunu görmem için ne yapmam gerekiyor?
En son sinatiras tarafından 12 May 2025 13:24 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
- Ahmet Erdem Kenet
- Mesajlar: 185
- Kayıt: 02 Ağu 2021 12:38
- İletişim:
Re: SDC-E SERİSİ NC İLERİ GERİ LİMİT AYARLAMA
Sensör giriş tipiniz NC kontak olduğu durumda, sensörler bozulduğu vakit alarm verecektir. PC37 parametresini de 1 yapmanız gerekmektedir.
Re: SDC-E SERİSİ NC İLERİ GERİ LİMİT AYARLAMA
Teşekkürler
- Ahmet Erdem Kenet
- Mesajlar: 185
- Kayıt: 02 Ağu 2021 12:38
- İletişim:
Re: SDC-E SERİSİ NC İLERİ GERİ LİMİT AYARLAMA
Rica ederim.