Gönderilen Pulse ile Derece Hesabı

Mesaj gönderen zl_emin »

14.5 oranında bir redüktörüm bulunmakta.
Kulllandığım sürücü SDE serisinden.
Kullandığım plc omron cp1e serisinden.

Bu redüktör palete bağlı. Palet 1 adımı 96 dereceye denk geliyor.
Bu yüzden redüktörü 96 derece döndürecek şekilde pulse hesabını atabilirmisiniz.
Kullanıcı avatarı
Ahmet Erdem Kenet
Mesajlar: 48
Kayıt: 02 Ağu 2021 12:38
İletişim:

Re: Gönderilen Pulse ile Derece Hesabı

Mesaj gönderen Ahmet Erdem Kenet »

Merhabalar,

Aşağıdaki örnekte olduğu gibi pulse değerinizi PA07 ye girmeniz gerekir.

cozunurluk.jpg

Servonun bir turundaki çözünürlük değerinin 14.5 katını PLC'den pulse olarak gönderirseniz, redüktörün çıkışında tam 1 tur yani 360 derece elde edersiniz. 96 derece için ise (pulse sayısı x 96 / 360) göndermeniz gerekmekte. Bu durumda sisteminiz çalışacaktır.

İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
zl_emin
Mesajlar: 2
Kayıt: 22 Oca 2024 17:37
İletişim:

Re: Gönderilen Pulse ile Derece Hesabı

Mesaj gönderen zl_emin »

14500x96 / 360 = 3.866,66667
Şeklinde çıkmakta. Bu küsürat pozisyon kaçırmasına neden olur mu?
Küsürat çıkmadan halledebilirmiyiz.
Kullanıcı avatarı
Ahmet Erdem Kenet
Mesajlar: 48
Kayıt: 02 Ağu 2021 12:38
İletişim:

Re: Gönderilen Pulse ile Derece Hesabı

Mesaj gönderen Ahmet Erdem Kenet »

1000 pulse yerine 900 pulse gönderdiğiniz durumda tam sayı elde edebilirsiniz. Bu durumda servonun çözünürlük değeri 900 olacaktır.