1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

sde servo renu plc wecon hmi ethernet haberleşmede servo pozisyon hatası

Gönderilme zamanı: 01 Ara 2022 16:47
gönderen msslm
sistemde sde servo, renu plc, wecon marka hmi var. sevo sürücüler renu plc ile ethernet üzeründen haberleşiyor weocn hmi de ethernet girşinden renu rs485 ile haberleşiyor. bu makine bazan neredeyse 2 işten birinde 3-4 mm kadar pozisyonlama hatası yapıyor sorun nasıl çözülebilir. yardımınız için teşekkürler

Re: sde servo renu plc wecon hmi ethernet haberleşmede servo pozisyon hatası

Gönderilme zamanı: 01 Ara 2022 17:12
gönderen İlhan
Merhaba,
Dahili pozisyonlama modunda çalışıyorsanız Pozisyon değerinizi (hangi pr işlenecek ise) aşağıdaki gibi feedback pulse ile karşılaştırınız. Eğer işlenecek PR'daki pozisyon değeri ile okunan değer tutuyor ise mekaniği kontrol etmeniz gerekir.

status.JPG
Ek olarak auto-tuning önerebilirim.
Shihlin AC Servo Sürücü Auto Tuning Videolu Anlatım

İyi çalışmalar.