Mesaj gönderen donkartalo »

merhaba. öncelikle herkese hayırlı ramazanlar. benim kinco plc ve shihlin sda servo sürücü arasındaki modbus haberleşme ile ilgili bir sorunum var. forumdaki yazılardan adres bulabilmek için hex'den decimal'e çevrim yapıp 400001 ile toplanması gerektiğini okudum. kincoda modbus reaad bloğu ile okumaya çalışıyorum fakat adresi kabul etmiyor.
Adsız.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: sde150 modbus kinco

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Mevcut hex adresleri dec+400001 ile toplama işlemi Renu için geçerlidir. Diğer markalar için de benzerdir yalnız aynıdır diyemeyiz. (Örneğin 400001 ile topluyor olabilir veya direk Hex olarak kullanmanıza izin verebilir) Bu sebeple bunu karşı taraftan teyit etmeniz gerekir.