SDE Modbus

Mesaj gönderen iy2434 »

s.a. arkadaşlar 1- dahili pozisyonlamada işlem tamamlandı biti modbus adresi nedir (tablodan baktım ama bir türlü işi çözemedim)
2-aynı servoda hem dahili pozisyonlama hemde harici pozisyonlama kullanmam gerekiyor bunu nasıl yaparım anladığım kadarı ile pd1 in içerisini değiştirmem gerekiyor ama yapamadım
iy2434
Mesajlar: 37
Kayıt: 02 Oca 2018 15:39
İletişim:

Re: sde modbus

Mesaj gönderen iy2434 »

bu arada pd14 parametresini 09 yaptım 1563 adresinden okumayı denedim olmadı
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: sde modbus

Mesaj gönderen İlhan »

Pozisyon tamamlandı için fiziksel çıkışı kullanmanızı öneririm. Haberleşme için aşağıdaki adres kullanılabilir.
Ekran Alıntısı.JPG
Dahili Pos/ Harici Pos anahtarı mevcut değildir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.