Servo Kapanma Durumu

Servo Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
mertd
Mesajlar: 14
Kayıt: 16 Tem 2020 11:19
İletişim:

Servo Kapanma Durumu

Mesaj gönderen mertd »

Shihlin sde 040a2 model servo sürücünün renu plc modbus haberleşmesinde sürünün kapanıp kapanmadığını nasıl anlayabilirim, sigortasını indiriyorum output okuma yapıyorum en son gönderdiği değerleri gösteriyor.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Servo Kapanma Durumu

Mesaj gönderen İlhan »

Ekranın son veriyi göstermesi normal çünkü servo enerjisi gittiği için okunan durum HMI için değişmiş olmuyor. PLC'nin COM2 portuna ait haberleşmenin olup olmadığını anladığınız COM_2_status isimli bir sistem tagı mevcuttur. Bu tag COM2 portundan mevcut slave ile haberleştiği durumda TRUE, haberleşmediğinde FALSE olur.

Eğer COM2 portuna birden fazla cihaz eklenmiş ise;
Status_Tag_Com2_Node_Address_1
Status_Tag_Com2_Node_Address_2
vs şeklinde tüm slave cihazlar ile bağlantı kopma durumunu okuyabilirsiniz.

Bu tag üzerinden haberleşmenizin koptuğunu anlayabilirsiniz. Yani bu tag FALSE ise ya servonun enerjisi gitmiştir ya da haberleşme kopmuş demektir.