Merhaba,
SDE serisi Servo sürücünün Hatalarını Modbus üzerinden okumamız mümkünmü acaba?
Okunabiliyorsa Modbus adresi nedir?
SDE Servo Alarm
Re: SDE Servo Alarm
Merhaba,
Adres 100H word tür. Veri Hex gelir. Örneğin encoder kablosu takılı değil ise 100H'ın içerisinde B okursunuz. Hata kodları için viewtopic.php?f=54&t=197 inceleyiniz.
Adres 100H word tür. Veri Hex gelir. Örneğin encoder kablosu takılı değil ise 100H'ın içerisinde B okursunuz. Hata kodları için viewtopic.php?f=54&t=197 inceleyiniz.
Re: SDE Servo Alarm
Adres Dword değil Word'tür. Mesaj düzenlenmiştir, bilginize.