input,output durumlarını modbus üzerinden okuma

Servo Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
adolf1212
Mesajlar: 14
Kayıt: 20 Ara 2018 12:06
İletişim:

input,output durumlarını modbus üzerinden okuma

Mesaj gönderen adolf1212 » 25 Kas 2019 09:32

İyi çalışmalar
SDE serisi servo sürücünün input ve output durumlarını hangi adresten okuyabilirim?

Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 498
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: input,output durumlarını modbus üzerinden okuma

Mesaj gönderen İlhan » 25 Kas 2019 10:31

Merhaba,
Servo DI ve DO Durum Adresleri.PNG
0204H FlexiSoft için 517
0205H FlexiSoft için 518

Okunan adresler Taksk aracılığı ile PLC veya HMI word adreslerine taşınıp ladder üzerinden taşınanadres.0 taşınanadres.1 şeklinde okunarak istenilen çıkış ON veya OFF edilebilir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.


Cevapla

“Servo Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir