SHServo softtan dijital input parametre girme sorunu

Servo Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
halil_ibrahim
Mesajlar: 2
Kayıt: 10 Eki 2018 10:35
İletişim:

SHServo softtan dijital input parametre girme sorunu

Mesaj gönderen halil_ibrahim » 30 Tem 2019 17:29

Merhaba kolay gelsin, shservo programının PR Mode setup bölümünden parametresini değiştirdiğim dijital giriş çıkışlar enerjiyi aç kapa yapınca initial value haline dönüyor yardımcı olabilir misiniz?

Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 414
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SHServo softtan dijital input parametre girme sorunu

Mesaj gönderen İlhan » 30 Tem 2019 17:43

Merhaba,
PA01 parametresinin son 4 hanesinde yazmış olduğunuz değeri belirtiniz.

Eğer bu parametredeki son 4 hanenin soldan birinci olan kısımı 1 ise digital girişleri değiştirmenize izin veremez. Bu hanenin 1 olması demek kontrol modunuza göre kullanılacak girişlerin servo tarafında hazır tanımlandığı anlamına gelir. Bu sebeple öncelikle son 4 hanenin soldan birinci hanesini 0 yapıp enerjiyi OFF/ON yaptıktan sonra digital girişlerinizi değiştirmeye çalışınız.

halil_ibrahim
Mesajlar: 2
Kayıt: 10 Eki 2018 10:35
İletişim:

Re: SHServo softtan dijital input parametre girme sorunu

Mesaj gönderen halil_ibrahim » 30 Tem 2019 17:46

İlhan bey bende az önce farkettim düzelttim çok sağolun.

Cevapla

“Servo Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir