Home swiç kapalı kontak kullanımı

Servo Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
Anfmakine
Mesajlar: 16
Kayıt: 11 Şub 2019 09:21
İletişim:

Home swiç kapalı kontak kullanımı

Mesaj gönderen Anfmakine »

Merhaba,
Home sviç için kapalı kontak kullanıp, sh softta
Pa04 x parametresini 6 olarak sensor orgp on off olarak kullanıyorum fakat ilk hıza geçmiyor ve doğrudan z fazı arama hızı ile başlıyor.
İlk hızla arayıp sonra z fazı hızına geçmesi için ayarlarım nasıl olmalı ?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Home swiç kapalı kontak kullanımı

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Homing kısmında aşağıdaki gibi ekran görüntüsünü ekleyip yapmak istediğiniz şeyi biraz daha açıklar mısınız?
Ekran Alıntısı.JPG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Anfmakine
Mesajlar: 16
Kayıt: 11 Şub 2019 09:21
İletişim:

Re: Home swiç kapalı kontak kullanımı

Mesaj gönderen Anfmakine »

image.jpg
Ekteki gibi
X=6
Y=1
Z=1

Kapalı lontak çıkışım var kapalı kontakta hep pa09 ile devam ediyor swiçe deyiyor sonra ilk z fazında duruyor. Pa08 ile başlamıyor.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Home swiç kapalı kontak kullanımı

Mesaj gönderen İlhan »

Bu seçimde siz home ara dediğiniz anda ileri yönde home arar. Home sensörünün düşenini gördüğü anda 2. hıza geçer ve Z fazını arayıp durur. Eğer home sensöründen önce limit switch'i görür ise durur.

Sizin Home sensörü N.K mı kontak veriyor.

Home sensörü olarak tanımlamış olduğunuz input hangisidir? Kaçıncı input 0B ayarlanmış?
Ayrıca PD29 parametresine ne girili onu da belirtir misiniz.
Anfmakine
Mesajlar: 16
Kayıt: 11 Şub 2019 09:21
İletişim:

Re: Home swiç kapalı kontak kullanımı

Mesaj gönderen Anfmakine »

Pd02 yani input 1 0B ayarlı
Pd 29 000 galiba bu parametreyi nk kullandığım için 01 yapmam lazım
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Home swiç kapalı kontak kullanımı

Mesaj gönderen İlhan »

Home sensörünüz N.K dimi? Siz home ara dediğinizde home sensörünü görsün N.A olsun yavaşlasın Z fazına baksın ve dursun mu istiyorsunuz.
Anfmakine
Mesajlar: 16
Kayıt: 11 Şub 2019 09:21
İletişim:

Re: Home swiç kapalı kontak kullanımı

Mesaj gönderen Anfmakine »

Doğrudur hocam
Aynen anlattığınız gibi
Anfmakine
Mesajlar: 16
Kayıt: 11 Şub 2019 09:21
İletişim:

Re: Home swiç kapalı kontak kullanımı

Mesaj gönderen Anfmakine »

Doğrudur normalde kapalı.
Aynen dediğiniz gibi çalışmasını istiyorum
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Home swiç kapalı kontak kullanımı

Mesaj gönderen İlhan »

PD29 1 ayarlanmalıdır.
Cevapla

“Servo Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi