1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

FP2070T Product Mismatch Hatası

Gönderilme zamanı: 03 Şub 2020 11:26
gönderen Bahadir
Merhaba,
RENU HMI öğrenmeye yeni başladım. FlexiSoft ile yazdığım programları HMI'a atamıyorum. USB ya da Serial fark etmiyor, download butonuna bastığımda "Product Mismatch" hatası alıyorum.Bilgisayar-HMI bağlantısını USB kablo ile yapmaktayım.

Problemim nedir ?

Re: FP207T Product Mismatch Hatası

Gönderilme zamanı: 03 Şub 2020 11:41
gönderen İlhan
Merhaba,
Product Mismatch Model Uyuşmaması hatasıdır. Örneğin sizin ekranınız FP2070T-S1 ama siz projenizi FP2070T olarak seçip atmaya çalışıyor olabilirsiniz. FP2070T ile FP2070T-S1 ayrı modeller olduğu için de uyarıyor.

Re: FP207T Product Mismatch Hatası

Gönderilme zamanı: 03 Şub 2020 13:31
gönderen Bahadir
Evet hata bu yüzdenmiş.
Buna istinaden elimde FP4070TN model bir HMI daha var. Sadece 1 kez program yükleyebildim buna da. Download kısmı %50'ye gelince "Communication Aborted" uyarısı beliriyor sol altta ve takılı kalıyor.

Re: FP207T Product Mismatch Hatası

Gönderilme zamanı: 03 Şub 2020 13:43
gönderen İlhan
Hata aldığınız FP4070TN ekrana app değil önce firmware yüklemeyi deneyin. Eğer yükleyemezseniz win 10 bir PC'e Flexisoft'u kurup o şekilde deneyiniz.

Re: FP207T Product Mismatch Hatası

Gönderilme zamanı: 03 Şub 2020 13:55
gönderen Bahadir
FP4070TN ekrana şu an program atabiliyorum. 207T için de uğraşacağım. Çok teşekkür ederim :).