Merhaba,
RENU HMI öğrenmeye yeni başladım. FlexiSoft ile yazdığım programları HMI'a atamıyorum. USB ya da Serial fark etmiyor, download butonuna bastığımda "Product Mismatch" hatası alıyorum.Bilgisayar-HMI bağlantısını USB kablo ile yapmaktayım.
Problemim nedir ?
FP2070T Product Mismatch Hatası
Re: FP207T Product Mismatch Hatası
Merhaba,
Product Mismatch Model Uyuşmaması hatasıdır. Örneğin sizin ekranınız FP2070T-S1 ama siz projenizi FP2070T olarak seçip atmaya çalışıyor olabilirsiniz. FP2070T ile FP2070T-S1 ayrı modeller olduğu için de uyarıyor.
Product Mismatch Model Uyuşmaması hatasıdır. Örneğin sizin ekranınız FP2070T-S1 ama siz projenizi FP2070T olarak seçip atmaya çalışıyor olabilirsiniz. FP2070T ile FP2070T-S1 ayrı modeller olduğu için de uyarıyor.
Re: FP207T Product Mismatch Hatası
Evet hata bu yüzdenmiş.
Buna istinaden elimde FP4070TN model bir HMI daha var. Sadece 1 kez program yükleyebildim buna da. Download kısmı %50'ye gelince "Communication Aborted" uyarısı beliriyor sol altta ve takılı kalıyor.
Buna istinaden elimde FP4070TN model bir HMI daha var. Sadece 1 kez program yükleyebildim buna da. Download kısmı %50'ye gelince "Communication Aborted" uyarısı beliriyor sol altta ve takılı kalıyor.
Re: FP207T Product Mismatch Hatası
Hata aldığınız FP4070TN ekrana app değil önce firmware yüklemeyi deneyin. Eğer yükleyemezseniz win 10 bir PC'e Flexisoft'u kurup o şekilde deneyiniz.
Re: FP207T Product Mismatch Hatası
FP4070TN ekrana şu an program atabiliyorum. 207T için de uğraşacağım. Çok teşekkür ederim .