Float Veri Tipi Problemi

HMI ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
eray5436
Mesajlar: 1
Kayıt: 25 Kas 2019 17:36
İletişim:

Float Veri Tipi Problemi

Mesaj gönderen eray5436 » 27 Kas 2019 17:52

Merhaba,
Bir tage float tipinde veri yazma taski oluşturuyorum ve task oluşturma penceresini kapatıyorum. Ardından pencereyi tekrar açtığımda yazmaya çalıştığım verinin virgülünün silindiğini görüyorum. Problem neyden kaynaklanıyor olabilir.
float1.PNG
float2.PNG
float3.PNG
float4.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 498
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Float Veri Tipi Problemi

Mesaj gönderen İlhan » 28 Kas 2019 09:51

Merhaba,
Sorun bir sonraki versiyonlarda düzeltilmek için not alınmıştır. Alternatif olarak aşağıdaki gibi bir yöntem deneyebilirsiniz.

Adım-1:
FP1.PNG
Adım-2:
FP2.PNG
İyi çalışmalar.